电力危害,电路短路所有漏保与空开全部未起作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-10 21:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做智能家居改造
从狗东上买的牌子漏保和空开

新房由于热得快是临时接的,所以线路接头应该是没承受住
线缆都是6方的
接头质量差了一些

很奇怪的是

所有的漏保空开为什么没动作?
不管是32A还是10A的,全部没动作
当时接头都劈里啪啦的冒火光了


最后是电力总电箱里的漏保 掉闸了

研究了一段时间,难道是买到的都是假货?
2#
发表于 2024-7-10 21:29:26 | 只看该作者
假货无疑问,电网的总开关至少是63A的,如果他跳了,足够证明你家里的就是摆设
3#
 楼主| 发表于 2024-7-10 21:31:50 | 只看该作者
syuraking 发表于 2024-7-10 21:29
假货无疑问,电网的总开关至少是63A的,如果他跳了,足够证明你家里的就是摆设 ...

但是毕竟是京东的货
还是自营
这个价格真有必要还要造假吗?
哎,头疼死了,还要重新弄
4#
发表于 2024-7-10 21:51:58 来自手机 | 只看该作者
有可能你总闸那个比你买的灵敏
6#
发表于 2024-7-10 22:05:27 | 只看该作者
不是有测试开关吗 按一下试试
7#
发表于 2024-7-10 23:02:22 | 只看该作者
漏报上不是写了每月要按一次吗,你不测试的吗,虽然我不会每月按一次,但我会一年按一次,失灵的就重新买个换一下.
8#
发表于 2024-7-10 23:03:32 来自手机 | 只看该作者
跳闸只会跳最低的那个。 跟真假货有什么关系?
9#
发表于 2024-7-10 23:28:16 | 只看该作者
首先你先说说你这些都用了多久!!  其次最近一次测试漏保是几时!!
如果按照你说的情况来看
你内部从“热得快”开始  到电网总闸这一条链路过去的所有漏保 空开全部有问题
10#
发表于 2024-7-10 23:34:21 | 只看该作者
你买的不是漏保是普通隔离开关吧,这俩长得一样但价格不一样