电力危害,电路短路所有漏保与空开全部未起作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-10 21:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前做智能家居改造
从狗东上买的牌子漏保和空开

新房由于热得快是临时接的,所以线路接头应该是没承受住
线缆都是6方的
接头质量差了一些

很奇怪的是

所有的漏保空开为什么没动作?
不管是32A还是10A的,全部没动作
当时接头都劈里啪啦的冒火光了


最后是电力总电箱里的漏保 掉闸了

研究了一段时间,难道是买到的都是假货?
17#
发表于 2024-7-11 08:27:15 | 只看该作者
漏保还有假的?总闸都跳了肯定过载了,先检查下火线零线对地电压吧。这种大部分都是接地不行不工作。
16#
发表于 2024-7-11 07:27:47 来自手机 | 只看该作者
先看看你的开关有没有接地,总闸跳是因为总闸肯定接地了,其他开关就不一定接了,而且自己接的就更容易漏掉地线。还有一种可能是总闸跳也许是因为负载太大了,过了限值。
15#
发表于 2024-7-11 05:50:12 来自手机 | 只看该作者
1,你确定你买的是漏保不是空开。
14#
发表于 2024-7-11 04:21:25 来自手机 | 只看该作者
开发商偷工减料了
13#
发表于 2024-7-11 02:52:56 | 只看该作者
我家的漏电开关只跳总闸。
厨房的插座,有次烧开水,出了问题,不知道哪里漏电了,厨房其中烧开水的那插座冒烟了,竟然直接把开水壶的插头给粘住,都是直接跳总闸。
总闸旁边的厨房保险闸没单独跳闸。成了摆设了,这是什么原因
12#
发表于 2024-7-11 00:17:31 来自手机 | 只看该作者
有没有可能有地方线接错了… 这玩意结构又不复杂。
11#
发表于 2024-7-10 23:52:50 来自手机 | 只看该作者
我的前几天也出问题了,京东买的138那个,公牛的,不会是歪货吧
10#
发表于 2024-7-10 23:34:21 | 只看该作者
你买的不是漏保是普通隔离开关吧,这俩长得一样但价格不一样
9#
发表于 2024-7-10 23:28:16 | 只看该作者
首先你先说说你这些都用了多久!!  其次最近一次测试漏保是几时!!
如果按照你说的情况来看
你内部从“热得快”开始  到电网总闸这一条链路过去的所有漏保 空开全部有问题